「전기안전관리법 시행규칙」에 따라 연간 직무고시 정밀점검이 의무입니다.
사고 예방과 법적 리스크 방지를 위해, 전문기관의 정밀 진단을 꼭 받으셔야 합니다.
| 구분 | 주기 | 기록서식 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월차 | 반기 | 반기 | 연차 | 공사중 | 감리 | |||
| 외관 점검 및 부하 측정 | ○ | ○ | ○ | 별지 제1호 | ||||
| 저압 전기설비 점검 | 절연저항 측정 | - | - | △ | ○ | - | - | 별지 제2호 |
| 누설전류 측정 | - | △ | △ | - | - | - | ||
| 접지저항 측정 | - | - | ○ | - | - | |||
| 고압 이상 전기설비 점검 | 절연저항 측정 | - | - | - | ○ | - | - | 별지 제3호 |
| 누설전류 측정 | - | - | - | ○ | - | - | ||
| 접지저항 측정 | - | - | - | ○ | - | - | ||
| 변압기 점검 | 절연저항 | - | - | - | ○ | - | - | 별지 제4호 |
| 절연내력, 산가도 측정(절연유) | - | - | - | △ | - | - | ||
| 계전기 및 차단기 동작시험 | - | - | - | ○ | - | - | 별지 제5호 | |
| 예비 발전 설비 | 절연 및 접지저항 측정 | - | - | ○ | - | - | 별지 제6호 | |
| 축전지 및 충전장치 점검 | - | - | ○ | - | - | |||
| 발전기 무부하 또는 부하 시험 | - | ○ | - | - | ||||
| 적외선 열화상 측정 | - | ○ | - | - | 별지 제7호 | |||
| 전원 품질 분석 | - | - | - | ○ | - | - | 별지 제8호 | |
| [비고] ○ : 필수, △ : 필요시 | ||||||||
|
||||||||
| 저압 전기설비 점검 (별지 제 2호) | 저압 분점함 부하측 절연저항 또는 누설전류(저항성) 측정 점검, 접지저항 계측 점검 |
| 고압 이상 전기설비 점검 (별지 제3-5호) | 특고압설비 및 변압기 상태 및 설정치 점검, 선로 및 설비의 절연내력 점검 (무정전 코로나방전 측정) |
| 예비발전설비 점검 (별지 제6호) | 비상발전기 무부하 시운전 점검, 시동용 축전지 상태 점검 (내부저항측정, 전해액상태, 제조시기확인 등), 원동기 발전기 상태 점검 |
| 적외선 열화상 측정 (별지 제7호) | 특고압설비 및 변압기, 큐비클 내부 이상 발열 및 각 상별 온도차 이상유무 측정 점검 |
| 전원품질분석 (별지 제8호) | 수전선로 모선(BUS) 전기 품질에 대한 종합 측정 및 분석결과 제공 |
| 태양광발전설비점검 (별제 제9호) | 태양광 발전판, 인버터, 계전요소 등의 상탵 점검 등 |