전기안전진단(전기설비 시험 · 측정) 종합
전기 설비의 안전을 사전에 점검하고,
위험 요소를 예방하는 정밀 진단
직무고시 정밀점검
상주 전기안전관리자가 선임된 수용가를 대상으로, 연간 전기설비 필수 점검 항목
전문 장비와 기술이 필요한 정밀 점검 항목(별지 제2~15호)을 수행하고 분석보고서를 제공합니다.
무정전 상태에서도 점검이 가능한 특화 계측 장비를 다수 보유하고 있어,
설비 운영에는 영향을 주지 않으면서 안전하고 정밀한 진단 서비스를 제공합니다.
법적 의무 대상
전기안전관리자를 선임해야 하는 모든 건축물 [전기안전관리법, 법률 제 20194호] 의거
점검 대상
[Self check]
법적 점검 대상 여부 확인
  • 고압(6.6kV) 또는 특고압(22.9kV 등) 전기를 사용 중이다
  • 변압기, 수전 설비, 배전반 등을 보유하고 있다
  • 전기안전관리자를 자체적으로 선임(상주) 하고 있다

「전기안전관리법 시행규칙」에 따라 연간 직무고시 정밀점검이 의무입니다.
사고 예방과 법적 리스크 방지를 위해, 전문기관의 정밀 진단을 꼭 받으셔야 합니다.

제3조 안전관리규정 작성
안전관리업무를 대행하는 전기안전관리자는 전기설비가 설치된 장소 또는 사업장을 방문하여
점검을 실시해야 하며 그 기준은 다음과 같습니다.
구분 주기 기록서식
월차 반기 반기 연차 공사중 감리
외관 점검 및 부하 측정 별지 제1호
저압 전기설비 점검 절연저항 측정 - - - - 별지 제2호
누설전류 측정 - - - -
접지저항 측정 - - - -
고압 이상 전기설비 점검 절연저항 측정 - - - - - 별지 제3호
누설전류 측정 - - - - -
접지저항 측정 - - - - -
변압기 점검 절연저항 - - - - - 별지 제4호
절연내력, 산가도 측정(절연유) - - - - -
계전기 및 차단기 동작시험 - - - - - 별지 제5호
예비 발전 설비 절연 및 접지저항 측정 - - - - 별지 제6호
축전지 및 충전장치 점검 - - - -
발전기 무부하 또는 부하 시험 - - -
적외선 열화상 측정 - - - 별지 제7호
전원 품질 분석 - - - - - 별지 제8호
[비고] ○ : 필수, △ : 필요시
  • 위 표의 측정·시험항목 중 절연내력 측정은 부분방전 측정,
    코로나 측정등 무정전 점검장비를 활용하여 점검을 대체 할 수 있다.
  • 위 표의 측정·시험항목 중 법 제11조의 전기검사 대상 설비의 검사항목과 중복되는 점검항목은 소유자 또는 점유자(이하 “소유자 등”이라 한다)와 협의를 거쳐 전기검사 합격 판정으로 대체할 수 있다.
  • 전기안전관리자는 태양광발전설비, 전기저장장치, 풍력발전설비, 연료전지 발전설비, 수력발전설비, 전기자동차 충전시설에 대하여 별지 제9호 ~ 14호 서식에 따라 점검을 실시하여야 한다.
  • 전기안전관리자는 공동주택 세대 내 전기설비(법 제22조제3항에 따라 대행하는 전기설비는 제외한다)에 대하여 연차 점검 시 별지 제15호 서식에 따라 점검을 실시하여야 한다.
  • 전기안전관리자는 무정전전원장치에 대하여 월차 점검 시 별지 제16호 서식에 따라 점검을 실시하여야 한다.
전기설비 안전점검 직무 체계도
저압 전기설비 점검 (별지 제 2호) 저압 분점함 부하측 절연저항 또는 누설전류(저항성) 측정 점검, 접지저항 계측 점검
고압 이상 전기설비 점검 (별지 제3-5호) 특고압설비 및 변압기 상태 및 설정치 점검, 선로 및 설비의 절연내력 점검 (무정전 코로나방전 측정)
예비발전설비 점검 (별지 제6호) 비상발전기 무부하 시운전 점검, 시동용 축전지 상태 점검 (내부저항측정, 전해액상태, 제조시기확인 등), 원동기 발전기 상태 점검
적외선 열화상 측정 (별지 제7호) 특고압설비 및 변압기, 큐비클 내부 이상 발열 및 각 상별 온도차 이상유무 측정 점검
전원품질분석 (별지 제8호) 수전선로 모선(BUS) 전기 품질에 대한 종합 측정 및 분석결과 제공
태양광발전설비점검 (별제 제9호) 태양광 발전판, 인버터, 계전요소 등의 상탵 점검 등
정기점검 프리미엄 플랜
  • 월차 점검 (정기 안전진단)
    • 외관 상태 점검
    • 누설전류 측정
    • 수전 전압의 평형 상태 확인
    • 부하 전류 확인
    • 역률 확인
    • 변압기 온도 확인
    • 차단기 및 전선 발열 상태 확인
      (열화상 진단)
    • 전기사업법 시행규칙 제59조 제5항에 따라 수전용량 290kW 설비는 월 1회 점검 실시
  • 반기 점검 (정밀 측정 진단)
    • 저압측 절연저항 측정
    • 접지저항 측정
  • 연차 점검 (정밀 종합 진단)
    • 연 1회 정전 후 점검 실시
    • 변전실 절연저항 측정
    • 접지저항 측정
    • 년차점검 및 반기점검시 정전작업은 쌍방 협의하에
      실시할 수 있습니다.
점검부터 보고서까지, 대성전기 원스톱.
클라이언트가 많이 겪는 불편
직무고시, 이렇게 어렵고 번거롭지 않으셨나요?
  • 어떤 시설이 대상인지 명확하지 않음
  • 기술 인력이 없고 절차가 복잡함 
  • 업체를 찾고 일정 조율하는 것도 부담
  • 보고서 해석이 어렵고 후속 대응도 막막함
  • 진단 후 문제 통보 시 교체공사 등의 정상화 어려움
하지만 대성전기가 있습니다!
전기안전관리 전문가가 사전 진단부터 보고서 정리,
사후 조치까지 전 과정을 책임지고 수행합니다.
  • 대상 여부 진단 및 일정 안내
  • 법령에 맞춘 정밀 진단 수행
  • 실무자가 이해할 수 있는 맞춤형 보고서 및 정식 소견서 제공
  • 후속 대응 및 개선사항까지 컨설팅 지원
  • 공사 필요시 소견부터 견적까지 맞춤 제공
전기설비 진단, 지금 필요한 곳에 정확하게.
㈜대성전기가 현장에서 답을 드립니다.
빠른 간편상담